管路和槽道的安装要求


1. 管路的安装要求

1 )预埋暗敷管路应采用直线管道为好,尽量不采用弯曲管道,直线管道超过 ffice:smarttags" /> <st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="30" unitname="m"> 30m </st1:chmetcnv> 再需延长距离时,应置暗线箱等装置,以利于牵引敷设电缆时使用。如必须采用弯曲管道时,要求每隔 <st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="15" unitname="m"> 15m </st1:chmetcnv> 处设置暗线箱等装置。

2 )暗敷管路如必须转弯时,其转弯角度应大于 90 度。暗敷管路曲率半径不应小于该管路外径的 6 倍。要求每根暗敷管路在整个路由上需要转弯的次数不得多于两个,暗敷管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝。

3 )明敷管路应排列整齐,横平竖直,且要求管路每个固定点 ( 或支撑点 ) 的间隔均匀。

4 )要求在管路中放有牵引线或拉绳,以便牵引线缆。

5 )在管路的两端应设有标志,其内容包含序号、长度等,应与所布设的线缆对应,以使布线施工中不容易发生错误。

2. 桥架和槽道的安装要求

1 )桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过 <st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="50" unitname="mm"> 50mm </st1:chmetcnv>

2 )桥架及槽道水平度每平米偏差不应超过 <st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="2" unitname="mm"> 2mm </st1:chmetcnv>

3 )垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过 <st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="3" unitname="mm"> 3mm </st1:chmetcnv>

4 )两槽道拼接处水平偏差不应超过 <st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="2" unitname="mm"> 2mm </st1:chmetcnv>

5 )线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大值。

6 )吊顶安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象;

7 )金属桥架及槽道节与节间应接触良好,安装牢固;

8 )管道内应无阻挡,道口应无毛刺,并安置牵引线或拉线;

9 )为了实现良好的屏蔽效果,金属桥架和槽道接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接。