海湾5000的主机 老是报消防广播支线 和消防广播故障.


请高手指点一下海湾5000的主机  同一个地址老是报消防广播支线 和消防广播故障,是什么原因??  总线正常  24v电源正常、更换新模块还是不能解决问题   .


广播 总线 消防 支线 故障 24v 5000 主机 海湾

ydcdp 10 years, 10 months ago

2个原因,主机模块或者线路

tiancai answered 10 years, 10 months ago

   海湾广播使用的是8305模块,只要在输出线路上并一个30K电阻串一个225J/400电容就行了。

萌红魔的螃蟹 answered 10 years, 10 months ago

模块--类型没有设好,,另外可以在编码时--去掉---检线功能。。

AiKo娘 answered 10 years, 10 months ago

模块改一下参数看看

彭格列的光剑 answered 10 years, 10 months ago

4楼说的对,可能是电阻变质的问题,但不能排除线路问题和音箱变压器问题。

真·邪气之力 answered 10 years, 10 months ago

报的广播模块故障,广播支线故障。极大的可能是电阻问题。要不不会一起报。仅线路有问题就改只报支线故障了。量量电阻有没问题,压没压好。或者换个新的。没压好也会报!

di1994 answered 10 years, 10 months ago

广播支线指的是模块至广播音箱的线

jsy678 answered 10 years, 10 months ago

把音箱线路拆下来,看是否还报故障。

cainlee answered 10 years, 10 months ago

广播播放盘不是海湾的所以要报支线故障,需要改参数

zypher answered 10 years, 10 months ago